Remontin ajaksi vesipatteri on irroitettu järjestelmästä ja termostaatti sekä alaliityntä tulpattu M22x1,5 tulpilla. Patteri oli säilössä muutaman kuukauden tyhjillään.
Mites takaisin asentaminen menee oikeaoppisesti? Öljykattila (Högfors) ja paisuntasäiliö, ne on varmaan ihan peruskamaa. Miten tapahtuu patterin täyttö, tarviiko inhibiittoria, patteri pestä ennen asennusta, ilmaus, paisarin uudelleen virittäminen? Oon työkseni enemmän korkeapaineputkistojen kanssa tekemisissä niin nää kiertovesilämmitys-jutut on hieman epävarmalla pohjalla.
vesipatterin asennus
Valvoja: ffp jäsenet
Patteri seinään, putket kiinni, termari auki, järjestelmän täyttöhanasta lisää vettä järjestelmään ellei oo automaattinen. Mittarista kattoa paine ettei tuu yli. Lyhyt pyöräytys kiertopumpulla (10+ s.) Patteri täysille ja ilmausruuvi auki kunnes tuloo vettä. Uudestaan kierto päälle ja kuunnella onko vielä ilmaa.
Itse täytän työn puolesta aina patterin sillain että paluu puolelta auki, ilmaruuvista ilmat pois, sitten meno puoli auki ja antanut olla vielä ilmaruuvin auki vähän aikaa ja sitte ilmaruuvi kiinni, täyttöventtiilistä nostanu tarpeen vaatiessa painetta ja pumppu päälle ja jos on automaattisia ilmanpoistimia niin ne hoitakoon loput. Jos sitte vielä haluaa ilmata niin pumppu seis ja ilmaruuveja aukoo tarpeen mukaan...Ilma kertyy teoriassa sillain että meno-putkessa ns. linjan päähän ylimpään kohtaan ja paluu-putkessa linjan alkuun(pannuhuone) ylimpään kohtaan, riippuen siitä onko välillä tehty ylös-alas heittoja joihin voi jäädä ns. ilmapusseja