pääsulakkeiden koko okt ja autotalli

ViestiKirjoittaja Kurdi » 30.7.2014 23:39

Nyt pikkihiljaa alkaa olemaan ajankohtaista miettimään kuinka isot sulakkeet pitää taloon/autotalli yhdistelmään hommata. Lähinnä sen takia kysymys nousi esille kun talliin tulee kompura jonka moottorin teho on 3kw ja autonosturi 2,5kw. Riittääkö normi 3x25 sulakkeet vai miten? Tupasähkö itselle varsin vieras alue.

MikaJ
-
Viestit: 4040
Liittynyt: 24.7.2003 18:09

ViestiKirjoittaja MikaJ » 31.7.2014 8:55

Käytännössä riittää 25A pääsulakkeet, mutta ei 35A ole vielä liikaa. Mulla taitaa vieläkin olla yks pääproppu talossa 25A kun ei ollut pari vuotta sitten yhtään 35A proppua varalla, eikä se ole mihinkään poksahtanut (Tuon 35A pääpropun poksautti energiansäästölamppu, ei sen ihmeellisempi tuote). Suorasähkölämmitteinen talo+tallit ja talleissa 5,5kW painepesuri, 4kW kompura, yms.

only4pro
-
Viestit: 1400
Liittynyt: 11.2.2006 15:13

ViestiKirjoittaja only4pro » 31.7.2014 13:58

kyllähän tänäpäivänä toi 25A riittää omakotitaloon kun omakotitaloon... jos on 25A niin sillähän saa n. 17kW eli kyllähän se nyt riittää aika pitkälle, ja vaikka on joku 3kW nosturi niin eihän se käy kun sekuntteja/kymmeniä sekuntteja ja kyllä noi sulakkeet sen verran kestää. jo 16A antaa n. 11kW

AnttiL
-
Viestit: 398
Liittynyt: 23.7.2003 10:56

ViestiKirjoittaja AnttiL » 31.7.2014 20:31

Pääsulakkeet ovat yleensä hitaita posliinisulakkeita. 25A kestää n. 30 A kulutusta jonkun aikaa ennen kuin palaa. Ei mitään järkeä maksaa isommasta kuin 3x25 A liittymästä. Suuremmaksi helpompi muuttaa jos ei kestä.

hb81
-
Viestit: 1748
Liittynyt: 31.8.2003 17:41
Viesti:

ViestiKirjoittaja hb81 » 1.8.2014 5:53

Suuremmaksi helpompi muuttaa jos ei kestä.

Kunhan kaapelit on riittävät niin silloin helppoa.
Muuten menee aika helvetin hankalaksi.

MikaJ
-
Viestit: 4040
Liittynyt: 24.7.2003 18:09

ViestiKirjoittaja MikaJ » 1.8.2014 6:24

Niin, mullekkaan ei sähköyhtiö nykypäivänä antaisi 35A proppuja jos ei niitä jo olisi, menisi 100metrin kaivuuhommiin ja ilmeisesti myös 500metrin ilmajohdon vaihtoon.

Eikä tuo 17kW nyt niin hirveesti ole loppupeleissä, äkkiä se loppuu laskennallisesti kesken. Mutta tosiaan hitaat pääsulakkeet kestää pitkän aikaa isonkin ylityksen. Jos laittaa uudesta induktioliedestä pari levyä täysille ja uunin päälle samaan aikaan niin siinä menee jo 10,3kW, siihen lisätään sitten talvipakkasilla 8kW lämmitystä niin mentiin yli jo. Kiuas 8kW, lämminvesivaraaja 3kW, Mikro 1kW, yms tms.

Anagonda
-
Viestit: 2029
Liittynyt: 23.7.2003 8:18

ViestiKirjoittaja Anagonda » 1.8.2014 10:56

Päänallit on tosiaan yleensä hitaita, mutta silti kannattaa muistaa että sähkökoneet repii käynnistyksessä todella isoja virtoja.

4kw kompuralle suositellaan 35A sulaketta jos ovat kohtuu nopeaa käyrää. Hitailla 25A:lla tai jopa 16A pystyy ajelemaan.

Itsellä maalämmössä 4kw kompura ja paineilmalle 5kw kompura ja paineilma polttaa nopean 32A sulakkeen ja hitailla 16A nalleilla menee hyvin, mutta valoista huomaa että nyt käynnistyy.

Maalämmössä(4kw pehmolla) on muistaakseni C-käyräset(hitaat) 25A:t ja ne kestää.

Boah
-
Viestit: 130
Liittynyt: 16.9.2010 23:35

ViestiKirjoittaja Boah » 3.8.2014 13:46

Kannattaa huomioida yhteenlaskettuja tehoja summaillessa sähkölämmityksen ja kiukaan vuorottelu, joka laskee reilusti todellista yhtä aikaa päällä olevaa tehoa. Myöskään induktiivisia (moottori) ja resistiivisiä (lämmitys) ei voi suoraa vertailla keskenään.

Todellisuudessa 25A pääsulakkeet riittävät melko pitkälle. Lisäksi yksi mahdollisuus on asentaa tehovahti, joka tarkkailee vaihe irtoja ja tiputtaa tarvittaessa esim. lämmityskuormia pois päältä väliaikaisesti. Tuntuu turhalta kasvattaa pääsulakkeita satunnaisten hetkellisten kuormapiikkien takia, jotka on mahdollista välttää.

Toheltaja
-
Viestit: 2597
Liittynyt: 18.7.2003 21:51

ViestiKirjoittaja Toheltaja » 15.12.2014 22:38

meillä myös 25 pääsulakkeet, niistä reilut 400 neliöö päärakennusta, navetta (ei elukoita), autotallit ja varastot.

Kerrankohan on menny yhden vaiheen pääsulake vuoden -86 jälkeen kun oli kutakuinkin talvella kaikki valot sisällä, emännällä sapuskanteko kesken, pihavalot mukaanlukien päällä ja kaveri hitsas samaan aikaan kun lähti 7,5kW kompura päälle. Eli aika pitkälle pääsee :)

Ja perusmaksu pompsahtaa jos vaihtaa isompaan luonnollisesti. Sorvinkin olisin jo laitellu, mutta oli hieman liian jyty, pyyteli 63A pääsulakkeita, 50A ois riittäny, mutta ois tosiaan kymppitonni heilahtanu samantien jos sähkölaitos ois vaihdellu syötön isompaan :/

nukkis
-
Viestit: 134
Liittynyt: 21.8.2009 14:39

ViestiKirjoittaja nukkis » 17.12.2014 8:55

Ja saahan sitte K-käyrää eli tosi hidasta ja pehmokäynnistimiä jos tarve vaatiii....helpompi/halvempi niiden kanssa pelata.

Juzu84
-
Viestit: 392
Liittynyt: 23.4.2010 7:44

ViestiKirjoittaja Juzu84 » 1.1.2015 20:04

Minkälaista syöttöä tuommonen AGA TWN 250 hitsauskone oikein tarvii? Tehoahan tuosta irtoaa 250 A. Ostin koneen meidän työpaikalta kun möivät vanhaa romua pois ja tuo kone oli ollu vuosia varastossa. Kukaan ei muista että millon sitä olis viimeks käytetty. 63A voimavirta pää on ainakin piuhassa paikallaan mutta uskon sen olevan ylimitotettu.

petaso
-
Viestit: 21
Liittynyt: 2.1.2014 19:37

ViestiKirjoittaja petaso » 2.1.2015 8:52

Kuinka paljon ottaa sähkötehoa verkosta kilowatteina? Ampeeri on sitten vain virran yksikkö.

Juzu84
-
Viestit: 392
Liittynyt: 23.4.2010 7:44

ViestiKirjoittaja Juzu84 » 4.1.2015 10:38

Hyvä kysymys tuo että paljoko ottaa kilowatteina kun tyyppikilvessä ei ollu ku hitsaukseen liittyviä suorituskyvyllisiä tietoja. Esimerkiks semmonen tieto puuttuu kokonaan että millainen liitäntä verkkoon. Jopa sähköinsinööri tutki valokuvaa tyyppikilvestä...

Nooh, 25 A C-käyräset napsahtaa pois päältä mutta hitaat 25 A tulpat kestää. Tsekkailin mittarista tietoja samaan aikaan ku kaveri poltti 4mm puikkoa niin kone imee amppeereita 40-50 A per vaihe aina kun kuormitetaan, hitsausvirtaa kokeiltiin 150-200 A. Mutta tuota kuormaa ei tuu kuin kahdelle vaiheelle ja kone jättää yhden vaiheen kuormittamatta kokonaan. Eli koneessa on jotain paskana? Seuraavaks koppa auki ja kattelen että onko perusasiat kunnossa, johdotukset ja katkasia, mikäli en ite sieltä vikaa löydä niin sen jäläkeen alkaa meikäläistä viisaampi henkilö sitä tutkimaan. Osaako tuommonen mylly ottaa vastaavasti enemmän tehoa muilta vaiheilta jos yks vaihe on vaikka paskana? Koska vastaavia tasasuuntaajia oon nähny 32A voimavirtapäällä ja tuossa oli 63A pää niin onkohan vaan tehty ns. pirkkakorjaus ja laitettu isompi pää ja kateltu isompi pistorasia jos yks vaihe on menny paskaks koneesta...

Tällä hetkellä konetta ruokitaan 5x6mm2 kaapelilla suoraan keskukselta. Niin ja keskukselle vaihtuu K-käyräset jos ei C-käyräset kestä suosiolla.

only4pro
-
Viestit: 1400
Liittynyt: 11.2.2006 15:13

ViestiKirjoittaja only4pro » 5.1.2015 7:40

ai ei kestä 25A C johdonsuojakatkaisija ja sentään vain 4mm poltetaan? Minulla on pikkunen invertterikone millä menee 3,25mm, ja se käy normaalilla 16A valovirralla. Kyllä kuulostaa että tuossa vehkeessä ei nyt ihan kaikki ole kunnossa.

Naapurilla vähän suurempi invertteri, kolmivaihe ja käyttää 16A sulakkeet, polttaa 6mm puikkoja ihan helposti. Vähän valot vilkkuu kun lähtee mutta ei muuta ongelmaa. Ja tää naapurin kone on sellainen salkkumalli, vähän tuollaisen Honda 2kW invertterigeneraattorin kokoinen. Oma on alta kahvinkeittimen kokoinen

petaso
-
Viestit: 21
Liittynyt: 2.1.2014 19:37

ViestiKirjoittaja petaso » 5.1.2015 10:06

Jos yksi vaihe ei kuluta virtaa juurikaan, on masiinassa ko. vaiheen tasasuuntain komponentit rikki. Tottakai se silloin kuormittaa kahta vaihetta enemmän jotta sama teho saadaan laitteesta ulos.

PowerUp
-
Viestit: 13
Liittynyt: 19.3.2013 13:59

ViestiKirjoittaja PowerUp » 6.1.2015 13:05

Pitäisi kestää. Jos vain johdoilla on paksuutta.

Ohuet johdot saattavat tehdä sen, että moottoreiden käynnistysaika pitenee, kuormitettavuus laskee (kun jännite putoaa) ja moottorit ottavat liikaa virtaa. Paksuilla johdoilla tästä pääsee eroon. Urakoitsijat neuvoo kyllä varmasti mielellään.

J.S.P
-
Viestit: 381
Liittynyt: 16.7.2007 23:08

ViestiKirjoittaja J.S.P » 6.1.2015 17:07

Yleisenä varoituksena pitää sanoa että johdonsuojakatkaisijoita ei pidä mennä muuttaamaan eri-käyräisiin suinpäin vaan pitää vähän katsella (laskeskella...) että voiko näin mennä tekemään tai sitten uusia koko ryhmän johdotus.

pete73
-
Viestit: 2108
Liittynyt: 11.2.2011 17:45

ViestiKirjoittaja pete73 » 7.1.2015 0:44

En kyllä alkaisi vertailemaan sulakkeiden kestoa invertterin ja perinteisen hitsausmuuntajan kesken ;) on aivan erilaiset lähtökohdat vaikka saman kokoista puikkoa poltettaisiin.

Tasasuuntaajavikaa myös veikkaisin, ei ne diodit siellä ikuisuutta kestä mutta onneksi ovat suht edullisia vaihdettavia. Monet tasurit on tullut korjattua työn puolesta :)