Semmonen dilemma, yksi kantava seinä purkaa pois. Tila tulee olemaan kokoa 7x6, nyt tila kahdessa osassa, 3.5x6 ja 3.5x6. Katto kulma noin 33 astetta. Räystäältä räystäälle päin on tuo 6 metriä. Harjalla tuolien yläosan alla kulkee harjapalkki. Joten tuo liima puupalkki tulee keskeltä tukemaan tuota harjalla olevaa palkkia. Liimapalkki tulee siis räystäältä räystäälle. Paras olisi teräksestä tehtynä jolloin sisäkorkeutta olisi mahdollista saada enemmän.
Koko rakennus on 11m pitkä, tulee kantamaan siis päistä ja yhdestä väliseinästä ja liimapalkista.
Ite meinasin tuohon 140x300 liimapalkkia. Mutta riittääkö se?
Liimapuupalkin mitoitus?
Valvoja: ffp jäsenet
Liimapuupalkin mitoitus?
Viimeksi muokannut Jani.K, 9.5.2013 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-
- -
- Viestit: 1219
- Liittynyt: 31.10.2004 21:43
Jotta palkin voisi mitoittaa edes sinnepäin, pitäisi voida laskea kuormat, ja tuosta selvityksestä ei kuormia oikein voi hahmottaa, kun rakennetta ei pysty oikein hyvällä omallatunnollakaan hahmottamaan tarkemmin.
http://www.versowood.fi/easydata/custom ... tauluk.pdf
Tuolta voi vähän katsella mimmoista palkkia tuolle 6m välille voisi miettiä. 300mm korkeus tulee varsin äkkiä vastaan 6m jänteellä, joten suosittelen melkeen että teetät jonkinlaisen laskelman jollakulla paikallisella rakennesuunnittelijalla, joka tarkastaa hieman mistä on kyse.
t. rakennesuunnittelija
http://www.versowood.fi/easydata/custom ... tauluk.pdf
Tuolta voi vähän katsella mimmoista palkkia tuolle 6m välille voisi miettiä. 300mm korkeus tulee varsin äkkiä vastaan 6m jänteellä, joten suosittelen melkeen että teetät jonkinlaisen laskelman jollakulla paikallisella rakennesuunnittelijalla, joka tarkastaa hieman mistä on kyse.
t. rakennesuunnittelija
Sen mitä itse ymmärsin tuosta, niin palkin pituus tulisi siis olemaan 7m + 4m eli 11 m. Ja kuormitusleveys 3m (6/2).
Lumikuormaan vaikuttaa sijainti (siis missä kunnassa) sekä omaan painoon esim. katemateriaali.
Mutta laskennallisesti pelti-/huopakatolla ja keskisen suomen lumikuormilla palkin taipumat tulee mitoittavaksi tekijäksi. Jatkuvana 11 metrin palkkina taipuma on 140*315 palkilla 42,1 mm, yksi aukkoisena tuleekin taivutuskestävyys mitoittavaksi.
Lisäksi tuollaisen 11 metrisen palkin saaminen (ja kuljettaminen) ei ole ihan läpihuutojuttu, kun varastokoot päättyvät 8 metriin.
t. toinen rakennesuunnittelija
Lumikuormaan vaikuttaa sijainti (siis missä kunnassa) sekä omaan painoon esim. katemateriaali.
Mutta laskennallisesti pelti-/huopakatolla ja keskisen suomen lumikuormilla palkin taipumat tulee mitoittavaksi tekijäksi. Jatkuvana 11 metrin palkkina taipuma on 140*315 palkilla 42,1 mm, yksi aukkoisena tuleekin taivutuskestävyys mitoittavaksi.
Lisäksi tuollaisen 11 metrisen palkin saaminen (ja kuljettaminen) ei ole ihan läpihuutojuttu, kun varastokoot päättyvät 8 metriin.
t. toinen rakennesuunnittelija
-
- -
- Viestit: 1219
- Liittynyt: 31.10.2004 21:43
Näytin rakennesuunnittelijalle kyseistä hommaa, hivenen oli kahvilla hommasta vaikka paperille piirsi. Kirvesmies ymmärsi yskän, (35v kokemuksella) Mutta kertopuupalkki tuohon tulee, 2 rinnan 51x400. Pituus 6m
Tuo palkki tulee räystäiden väliin, poikittain harjaan nähden. tämän palkin keskeltä tuetaan harjalla kulkevaa 4x8 palkkia joka kannattelee samalla kattotuoleja. Harjalla oleva palkki tulee olemaan tuettu kantavasta väliseinästä, ja lisäksi rakennuksen kantavasta seinäpäädystä. Lisäksi keskeltä johon kohtaan tämä palkki tulee. Eli harjalla olevaan palkin 4x8 jänneväli olisi 7m ilman tuota keskelle tulevaa kertopuu palkkia.
Tuo palkki tulee räystäiden väliin, poikittain harjaan nähden. tämän palkin keskeltä tuetaan harjalla kulkevaa 4x8 palkkia joka kannattelee samalla kattotuoleja. Harjalla oleva palkki tulee olemaan tuettu kantavasta väliseinästä, ja lisäksi rakennuksen kantavasta seinäpäädystä. Lisäksi keskeltä johon kohtaan tämä palkki tulee. Eli harjalla olevaan palkin 4x8 jänneväli olisi 7m ilman tuota keskelle tulevaa kertopuu palkkia.
Joudut tuolle muutokselle todennäköisesti hakemaan jonkun sortin luvat. Tai ainakin niin kannattaa tehdä. Ainakaan täällä Tampereella ei tehdä roska-astian katosta kummempaa ilman lupia. Lupiin taas tarvitaan suunnitelija, jolla "hankkeen kokoon ja vaativuuten nähden riittävä kokemus ja koulutus".
Inssi tekemään lupakuvat. Maksaa minkä maksaa, mutta lienee nopaein ja kivuttomin tie. Näin tein katetun terassin kanssa ja luvat heläti laakista ja nyt vaan odotellaan koska Suomesta saa yli 3 m liimapuupilareita 3 kpl.
Niin kolmannen vuosiluokan arkkitehtiopiskelija ei kelvannut kaupungille tähän hankkeeseen suunnittelijaksi. Kyse on 3,5m*4,5m pilariharkkoperustuksella olevasta valokatteella katetusta terassista talon kyljessä.
Inssi tekemään lupakuvat. Maksaa minkä maksaa, mutta lienee nopaein ja kivuttomin tie. Näin tein katetun terassin kanssa ja luvat heläti laakista ja nyt vaan odotellaan koska Suomesta saa yli 3 m liimapuupilareita 3 kpl.
Niin kolmannen vuosiluokan arkkitehtiopiskelija ei kelvannut kaupungille tähän hankkeeseen suunnittelijaksi. Kyse on 3,5m*4,5m pilariharkkoperustuksella olevasta valokatteella katetusta terassista talon kyljessä.
No ei olla ydinkeskustassa. Kainuun korvessa. Rakennus 23 vuotta vanha, tätä muutettu kerran aiemmin. Alunperin lupa haettu, toisella kertaa muutos luvalla tehty. Ja pitäis taas hakea lupaa rakennukseen muuttamiseen mitä ei rakennustarkastajan mielestä ole edes olemassa. Näin hyvällä mallilla asiat on kunnassa.
Palaa sivulle “Yleinen - muut aiheet”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 67 vierailijaa