Ilmastointikone ja kylmäaine
Tuli saatua käsiin tuollainen Bekar -merkkinen siirrettävä ilmastointikone.
Ilmeisesti "aineet" on päässy haihtumaan koska kytkee kompuraa päälle mutta alle 0,5s kuluttua putoaa päältä.
Kysymyksiä:
Aine on alunperin R22, jota ilmeisesti ei (ainakaan virallisesti) taida enää saada. Mikä korvaa tämän?
Kylmäaineen määrä, kellään tietoa paljonko tuollaiseen sitten pitää laittaa jos/kun aine + täyttäjä löytyy?
Kuvassa jossa "sisuskalut" paljaana näkyvä "tumppi", onko tuo se mistä tehtaalla on mahdollisesti aineet laitettu sisään? Putki on lintattu keskeltä ja pää juotettu kiinni.
Eli jos täyttäjä löytyy niin pystyykö täyttäjät yleensä laittamaan tuollaisen kautta mömmöjä sisään, vai tarvisko juottaa tuohon saman tyyppinen liitäntä kuin esim. autossa?
Kuvia:
Etupaneeli
Tyyppikilpi
Sisuskalut. Oikeassa alareunassa suurennettuna tuo "tumppi".
Niin ja jos joku tietää tässä Seinäjoen lähiympäristössä jonkun jolla olis mielenkiintoa lähteä kokeilemaan, niin kovasti olisin kiitollinen yhteystiedoista :-)
Tiedä sitten maksaako tuo vaivaa, mutta muuten periaatteessa ehjää laitetta ei viitsisi laittaa romuksikaan...
Ilmeisesti "aineet" on päässy haihtumaan koska kytkee kompuraa päälle mutta alle 0,5s kuluttua putoaa päältä.
Kysymyksiä:
Aine on alunperin R22, jota ilmeisesti ei (ainakaan virallisesti) taida enää saada. Mikä korvaa tämän?
Kylmäaineen määrä, kellään tietoa paljonko tuollaiseen sitten pitää laittaa jos/kun aine + täyttäjä löytyy?
Kuvassa jossa "sisuskalut" paljaana näkyvä "tumppi", onko tuo se mistä tehtaalla on mahdollisesti aineet laitettu sisään? Putki on lintattu keskeltä ja pää juotettu kiinni.
Eli jos täyttäjä löytyy niin pystyykö täyttäjät yleensä laittamaan tuollaisen kautta mömmöjä sisään, vai tarvisko juottaa tuohon saman tyyppinen liitäntä kuin esim. autossa?
Kuvia:
Etupaneeli
Tyyppikilpi
Sisuskalut. Oikeassa alareunassa suurennettuna tuo "tumppi".
Niin ja jos joku tietää tässä Seinäjoen lähiympäristössä jonkun jolla olis mielenkiintoa lähteä kokeilemaan, niin kovasti olisin kiitollinen yhteystiedoista :-)
Tiedä sitten maksaako tuo vaivaa, mutta muuten periaatteessa ehjää laitetta ei viitsisi laittaa romuksikaan...
-
- -
- Viestit: 3377
- Liittynyt: 23.7.2003 21:20
-
- -
- Viestit: 3377
- Liittynyt: 23.7.2003 21:20
Samaa mieltä tuosta. Mutta, jos menee noinkin monta vuotta muutaman kympin täydennyksellä niin...
Ei muuten mutta veikkaan että on enemmän ku vaikeaa löytää noin pieni vuoto.
Tietysti jos nyt täyttää tuon niin vois samalla laittaa väriaineen sisään jolloin ensi kerralla tietäis mistä tarvii paikkailla :-)
Ei muuten mutta veikkaan että on enemmän ku vaikeaa löytää noin pieni vuoto.
Tietysti jos nyt täyttää tuon niin vois samalla laittaa väriaineen sisään jolloin ensi kerralla tietäis mistä tarvii paikkailla :-)
isceon 29 sinne muistaakseni kuuluisi mutta kuten joku mainitsikin r410
toimii myös ja sitä löytyy lähes joka kylmämieheltä.
Sen tumpin tilalle pitää juottaa huoltoventiili josta saa täytettyä.
Tuollainen venttiili maksaa euron verran et ei projketi siihen kaadu.
Täytettäessä pystyy kyllä mittarein käyntipainetta seuraamalla arvioimaan
aineen määrän jos sitä ei laitteessa lue.
toimii myös ja sitä löytyy lähes joka kylmämieheltä.
Sen tumpin tilalle pitää juottaa huoltoventiili josta saa täytettyä.
Tuollainen venttiili maksaa euron verran et ei projketi siihen kaadu.
Täytettäessä pystyy kyllä mittarein käyntipainetta seuraamalla arvioimaan
aineen määrän jos sitä ei laitteessa lue.
-
- -
- Viestit: 3377
- Liittynyt: 23.7.2003 21:20
-
- -
- Viestit: 3377
- Liittynyt: 23.7.2003 21:20
15 bar kun laittaa niin eiköhän vuoto löydy, jos ei sillä löydy niin sitten
aineet sisään ja käyttöön.
tuo paine kannattaa jätää esim yöksi ja sitten tarkistaa onko paine laskenut.
Meillä töissä jätetään koeponnistuspaine mahdollisuuksien mukaan viikonlopuksi
niin alkaa pienemmätkin vuodot näkymään.
Tosin tehdäänkin pikkasen isompia kuin lämppumput...
aineet sisään ja käyttöön.
tuo paine kannattaa jätää esim yöksi ja sitten tarkistaa onko paine laskenut.
Meillä töissä jätetään koeponnistuspaine mahdollisuuksien mukaan viikonlopuksi
niin alkaa pienemmätkin vuodot näkymään.
Tosin tehdäänkin pikkasen isompia kuin lämppumput...
-
- -
- Viestit: 3377
- Liittynyt: 23.7.2003 21:20
-
- -
- Viestit: 3377
- Liittynyt: 23.7.2003 21:20
Tuo tosiaan on valitettava juttu noiden kohdalla. Eri juttu tietysti ne "kunnolliset" laitteet missä toinen yksikkö tulee ulos. Toisaalta, tuo ei tähän mennessä oo maksanut lanttiakaan ;-) Kunhan muutaman viikon toimisi niin eiköhän ens kesä oo sillä lusittu.
Riittää käytännössä että yhden 14m2 makuuhuoneen saa jäähtymään, sammuttaa laitteen vaikka sitten kun menee nukkumaan ja muutenkin lämpötila ulkona on jo laskenut. Pärjäis vaan yön kerrallaan.
Meni nyt kesällä makkarissa lämpö lähemmäksi 34C, ja se oli kyllä liian lämmin.
Riittää käytännössä että yhden 14m2 makuuhuoneen saa jäähtymään, sammuttaa laitteen vaikka sitten kun menee nukkumaan ja muutenkin lämpötila ulkona on jo laskenut. Pärjäis vaan yön kerrallaan.
Meni nyt kesällä makkarissa lämpö lähemmäksi 34C, ja se oli kyllä liian lämmin.